主题:变频器P和PE之间连接的电阻发热昌烟是怎么回事?
点击:2432 回复:13
10楼
编辑
引用
管理
yuehuasheji
p是变频器直流电的正极,pe是接地,接错线了吧
自己看下变频器的说明书
09-11-04 09:24
11楼
编辑
引用
管理
陈国东
如果变频器得电,电阻就发热冒烟,外部接线没有问题的话,就是变频器内部的制动单元功率输出的IGBT击穿了!
09-11-15 17:16
12楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
变频器故障 我们这发生过 变频器和电阻连接的线路接线虚接 造成设备抖动!
09-11-15 18:29
13楼
编辑
引用
管理
kdrjl
P和PE之间接电阻本身就是问题。PE是外壳,通常是接大地的。怎么变成电阻的一个极了?很是诧异。除非这是企业自己命名的符号。和国际不接轨。^_^