主题:电机三相电流平衡
点击:1233 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
liu-rong.001
请问个位师傅判断三相异步电机的三相电流是否平衡该如河判断?
我也在网上查了下这方面的资料 这里有个公式看可行吗? 三相的最大电流 减去最小电流 得到的结果在除以三相平均电流 不能超过10% 请问各位师傅觉得可行吗?
09-10-30 21:06
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
这个问题还真没注意过
09-10-30 21:58
2楼
编辑
引用
管理
erhunpu
用钳形电流表
09-10-31 01:13
3楼
编辑
引用
管理
yccj5000
应该是最大的或最小的减去平均值,再除以平均值,在10%范围内
09-10-31 08:29
4楼
编辑
引用
管理
chenqing309
用钳形电流表同时测三根进线,如有电流就不平衡
09-10-31 13:45
5楼
编辑
引用
管理
zytlc
引用
chenqing309
在 2009-10-31 13:45:04 发言
【内容省略】
只能测对地吧,没有电流也未必平衡
09-10-31 15:35
6楼
编辑
引用
管理
640133869
先求三相平均值,然后用最大值减平均值。用此值除平均值,不能超百分十。
09-10-31 18:23
7楼
编辑
引用
管理
640133869
先求三相平均值,然后用最大值减平均值。用此值除平均值,不能超百分十。
09-10-31 18:23
8楼
编辑
引用
管理
mahuabo2007
可以这样来算,先求三相平均值,然后再用百分之十乖以平均值,得到的结果就是这个乖积的范围,就可以算出去三相电流是否平衡了
09-10-31 20:11
9楼
编辑
引用
管理
zhufen110
用钳形电流表,3相的电流相差不大句算平衡
09-10-31 23:21