登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:请教个伺服电机的控制问题
点击:1780 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
liuxiangpei
今天调设备的时候遇到了个小问题 伺服电机突然不转了 程序没问题 伺服放大器也没问题 定位模块也不报警 可是在手动状态下不管是点动正,反转都是动一下下就不动了 按说只要是一直打着正,反转就应该一直动啊 可就是只动一下就不动了 而且到最后一点 也不动了 可是中午吃了个饭 睡了个觉回去再一上电却好了 想了一天也没想明白问题在哪 怕是设备给人调好后不知道什么时候又范病 海是来问问高手吧
09-10-28 19:45
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
觉得还是程序的问题
09-10-28 21:28
2楼
编辑
引用
管理
welfare1987
是不是线虚了?
09-10-28 22:28
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
不动的时候看一下接受到的脉冲有没有;
09-10-29 08:01
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
什么伺服,哪种手动状态操作的?可以用面板上的按钮测试下正反转看行不行
09-10-29 08:44
5楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
想想可能还是你的程序的问题
09-11-02 20:45
6楼
编辑
引用
管理
sqhuang
是不是操作的流程不对,或者用信号限制了轴的移动
09-11-03 15:37
7楼
编辑
引用
管理
liu8859036
是不是系统不稳定。
09-11-11 13:41
8楼
编辑
引用
管理
sqhuang
可能是有信号限制了轴的运动,或者说操作流程不对
09-12-06 13:49
9楼
编辑
引用
管理
huangshanqq
伺服有异常声音没?
09-12-18 15:34
上一页
下一页
工控新闻
报告显示全球工业智能化市场规模今年将突破3.5万亿元
工业和信息化部:做好信息化和工业化深度融合这篇大文章
均胜电子与阿里云达成AI全面合作 助力打造机器人智能体
英伟达发售新一代人形机器人“大脑”:性能提高7.5倍,宇树、优必选等采用
携手共赴“智”造未来!埃马克推动大洋精锻工艺进阶之路
国产工业“大脑”担纲指挥!宝信软件天行T4实现规模化应用
霍尼韦尔发布AI辅助数字化套件,推动工业从自动化向自主化转型
共享中国工业智能化转型机遇——访剑维软件首席商务官康思韵
更多新闻资讯