10楼
编辑
引用
管理
小小孩
有误动作
10-01-01 15:44
11楼
编辑
引用
管理
jijlk
好多质量不是很好
10-01-03 22:54
12楼
编辑
引用
管理
1079135239
我公司水泵烧坏,一查是水泵冻了,一查配电柜有热宝户,为什么不起作用呢?详细一查自动受热保护,手动不受热宝控制,导致烧毁电机。配电柜不合格。
10-01-04 12:48
13楼
编辑
引用
管理
宏苑小区
13楼 你的水泵怎么设计的二次线路呢,正确是 自动和手动都通过二次线路启动,当然都通过热载保护了。
10-01-04 15:03
14楼
编辑
引用
管理
ZSFZSF_0
对小功率电动机,热继电器使用非常普遍,效果也不错
10-01-05 13:56
15楼
编辑
引用
管理
1079135239
引用
宏苑小区
在 2010-1-4 15:03:00 发言
【内容省略】
热宝是接在一次线路里,他的常开触点没有串二次线路里的手动控制部分,买的控制柜。
10-01-05 14:51