登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:热继电器故障分析与处理

点击:2041 回复:15

有误动作
10-01-01 15:44
好多质量不是很好
10-01-03 22:54
我公司水泵烧坏,一查是水泵冻了,一查配电柜有热宝户,为什么不起作用呢?详细一查自动受热保护,手动不受热宝控制,导致烧毁电机。配电柜不合格。
10-01-04 12:48
13楼 你的水泵怎么设计的二次线路呢,正确是 自动和手动都通过二次线路启动,当然都通过热载保护了。
10-01-04 15:03
对小功率电动机,热继电器使用非常普遍,效果也不错
10-01-05 13:56

引用 宏苑小区 在 2010-1-4 15:03:00 发言【内容省略】

热宝是接在一次线路里,他的常开触点没有串二次线路里的手动控制部分,买的控制柜。
10-01-05 14:51

上一页 上一页

工控新闻