登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:cj20-25交流接触器

点击:1790 回复:15

电机启动的电流很大,是不是超过了你的保险?要就是你的接触器的触点有问题,接触不好造成的电流过大
09-10-23 19:40
重点检查接触器的控制回路,常闭和常开触点的连接。
09-10-23 20:07
控制回路短路得可性比较大
09-10-23 21:54
你烧的是什么保险啊??   是控制回路啊 ! 还是主回路的保险啊?
09-10-24 06:58
如14楼森林绿荫所说,先要说明是烧控制回路还是主回路的保险。
   根据所述,负载无问题;
   “接触器我已经做过直接给电实验了,能启动”,如果是说接触器另外试验能吸合,则说明接触器线圈是好的;
   “电动机线路断开,只留单独的接触器,启动时仍然烧保险”,如果是烧主电路保险,可能是接触器相间或接线端子有短路;倘若是烧控制保险,则重点检查接线端子或导线是否有短路。
   同时,若烧主电路保险,则也要注意保险的额定电流是否足够和保险质量是否合格;但本例,根据断开电动机回路仍烧保险的现象,此点可能性不大。
----------------------------------------------
电气维修书:《高速走丝 电火花线切割机 电气原理与维修》
金书博客:http://www.golden-book.com/339/
09-10-24 18:23
接触器主触头接触怎样查了没        还有就是你的接触器输出端有没有接其他的电气  比如说热继电气等;因为你说断开负载了还烧保险.  
本人以前欲到过这样的问题
09-10-24 21:22

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯