登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:铜导线熔断电流

点击:5588 回复:13

请教各位师傅0.15平方铜导线熔断电流是多少
09-10-18 19:10
大概2A。
09-10-18 19:29
30A
09-10-18 19:45
毫安级的吧?
09-10-18 20:33
2A以上
09-10-18 20:50
俺查到一个直径d从0.02~0.2mm细铜导线烧毁电流I的计算经验公式:
I=d-0.05/0.034
这公式显然有问题,当直径小于0.05时会计算出负电流,不可能的所以供参考。
最后修改:2009-10-19 15:03:21
09-10-19 14:14
应该2A左右吧。2.5mm以下的铝线,电流承载能力都按线径的9倍计算。铜线则放大一级。
09-10-19 16:32
0.15平方毫米的圆铜丝,直径约0.44mm,若为纯铜丝、用作熔丝的话,熔断电流约20A、额定电流约10A。
  当然,这只是估算值;同时,与使用状态也有关系
----------------------------------------------
电气书:《高速走丝 电火花线切割机 电气原理与维修》
金书博客:http://www.golden-book.com/339/
09-10-19 18:56
附件:
[本地下载]
09-10-19 23:54
没标单位啊,铜线直径用MM。电流A。供大家参考下。
09-10-19 23:58