主题:空压机
点击:1379 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
hepingjiang
[
size=2]
各位大虾有谁能告诉我3KW空压机应该用多大的热继电器??谢谢!!
[/size]
09-10-17 16:20
1楼
编辑
引用
管理
chengjun77
三相:7A
单相:15A
09-10-17 16:40
2楼
编辑
引用
管理
viptda2005
恩,就照楼上的说去买
09-10-17 19:17
3楼
编辑
引用
管理
临风听雪
看电动机名牌,标称最大多少就多少
09-10-17 20:09
4楼
编辑
引用
管理
ywl523
看说明书随机资料,或咨询厂家。
09-10-17 22:42
5楼
编辑
引用
管理
xiajiajia163
请问这个是怎么算的
09-10-18 00:58
6楼
编辑
引用
管理
wml0060
按照电动机的额定电流选择接触器,留一定的富裕量。
09-10-18 08:22
7楼
编辑
引用
管理
hbczyzh
应该为6A即可,一般取额定电流的0.9----10.5倍。
09-10-18 08:46
8楼
编辑
引用
管理
osp321
引用
chengjun77
在 2009-10-17 16:40:59 发言
【内容省略】
09-10-18 09:13
9楼
编辑
引用
管理
chenqing309
按额定电流的0.9整定热元件就可以了
09-10-18 14:03