登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:用过S7-200中PTO口做项目的朋友们尽快过来帮忙
点击:4180 回复:10
10楼
编辑
引用
管理
chenhu
接法是可行的,把你的程序弄上来看看
09-10-30 15:51
上一页
上一页
工控新闻
2025年全国规模以上工业企业利润增长0.6%
艾默生高层访问中石化炼化工程(集团)股份有限公司,共绘全球项目合作新蓝图
稳筑基石,共拓AI边缘新蓝海——吉方工控召开2026Roadmap暨全员战略培训会
施耐德电气中国研究院首届研发大会开幕,以创新引领高效与可持续未来
满足亚太需求,增强全球布局 科思创珠海新TPU生产基地投产
IDC报告:2025年全球人形机器人出货量激增508%,智元领跑五大应用场景
Datalogic推出Gryphon™ 4600系列和智能视觉套件,重塑手持扫描标杆,加速零售与全行业智能升级
我国将高水平推进三大国际科技创新中心建设
更多新闻资讯