主题:单按钮控制电机正转、停止、反转、停止的二次线路图

点击:4526 回复:18

图没画好,还是截图后失真?
电路不通哦!
09-10-17 23:20

引用 ywl523 在 2009-10-17 23:20:01 发言【内容省略】

点击一下图片就可放大看清了
09-10-18 02:17
以下是俺于2006-3-5 11:04:00上传至PLC论坛 的内容,《单按钮多电机的启-停控制总结》的第2部分,地址:
http://m.gkong.com/bbs/archive.aspx?Boardid=2&ID=66163
也请各位朋友分析。
2.  无时间继电器正转,停,反转的循环启-停控制
4次揿按钮时,电路的工作情况如下:
   第1次揿SB1,通过 KM1(2-3)—KM2(3-4)触点使KA1得电;又通过 KM2(1-6)-- KA1(6-7)—KA3(7-9) 使 KM1得电并自锁,正向启动,同时切换了启/停信号通路。
   第2次揿SB1,通过 KM1(2-5) 触点使KA2得电;又通过 KM2(1-6)-- KM1(6-7)—KA2(7-8)使KA3得
电并自锁,同时切换了启动对象;KM1由于通电回路中的KA3(7-9)的断开而失电,正向停止。
   第3次揿SB1,通过KM1(2-3)—KM2(3-4)使KA1得电;由于KA3(7-9)的断开,KM1不会再
得电;又通过KA1(1-10)-- KA3(10-11)
-- KA2(11-12)--KM1(12-13)的路径使KM2得电并自锁,反向启动,同时又切换了启/停信号通路。
   第4次揿SB1,通过 KM2(2-5)使KA2得电;由于KM2(1-6)是断开的,虽有KA2(7-8)的接通,但不能使KA3再得电,而是KA2(11-12)断开KM2的线圈回路而使之失电,反向停止。
   一次循环完成,第5次以后揿SB1则重复第1至第4项的动作过程。
   电路的最大缺点就是只能按顺序启-停。
   启-停信号的切换是否会因为操作不当的原因而造成抢电现象,需要在实践中验证。
http://bbs.gkong.com/uploadImages2/2006351132756974.jpg
09-10-28 06:56
我看好久,就是呀:实现不了,好像电路有问题呀
09-10-28 21:57
可以实现,但是我想知道这样做的目的是什么?
09-10-29 10:37
元件太多,没必要的
09-10-29 11:08
整个图还没看完,头先大了
09-10-29 11:26
粗粗看了一下,果然行得通,聪明。
我几年前就注过册,注册名是hjdng;不能发帖。今天注册的huhaipng
,反而能发帖,工控网太滑稽了。
最后修改:2009-10-29 13:34:24
09-10-29 13:30
看了太费脑筋
09-10-30 13:58