主题:如何用触摸屏读取PLSR的当前输出的脉冲数?

点击:7098 回复:18

如题
附件
如题,FX1S的plc我要读取Y0的当前脉冲数,就能从触摸屏上显示当前的位置,不知道是哪个寄存器,试过D8140  D8141  D8137都不行表情
09-10-14 19:54
代    号 D8140
名    称 FNC57(PLSY),FNC59(PLSR)至Y000 的输出脉冲数的累计(下位)
这是存放在D8140中的,要注意使用32位数据
09-10-14 20:24
还是不懂懂,不能直接读取D8140是么?应该怎么办?
09-10-14 20:59
没用过触摸屏?屏上用个数值显示元件,地址D8140,32位。
09-10-14 21:37
附件
附件
没有个32位选项呢,请教怎么弄啊!?表情
09-10-14 22:02
32位就是双字了,在字数里选择2
09-10-14 22:09
双字
09-10-14 22:12
还是不行啊!晕哦!表情
弄了一个晚上了!
附件
附件
09-10-14 22:30
实际试验了吗?你上面的图是模拟吧
09-10-14 23:07
模拟和写进触摸屏都试过,不行,触摸屏是MT506MV
09-10-14 23:14