主题:如何用触摸屏读取PLSR的当前输出的脉冲数?
点击:7098 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
anbing
如题
如题,FX1S的plc我要读取Y0的当前脉冲数,就能从触摸屏上显示当前的位置,不知道是哪个寄存器,试过D8140 D8141 D8137都不行
09-10-14 19:54
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
代 号 D8140
名 称 FNC57(PLSY),FNC59(PLSR)至Y000 的输出脉冲数的累计(下位)
这是存放在D8140中的,要注意使用32位数据
09-10-14 20:24
2楼
编辑
引用
管理
anbing
还是不懂懂,不能直接读取D8140是么?应该怎么办?
09-10-14 20:59
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
没用过触摸屏?屏上用个数值显示元件,地址D8140,32位。
09-10-14 21:37
4楼
编辑
引用
管理
anbing
没有个32位选项呢,请教怎么弄啊!?
09-10-14 22:02
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
32位就是双字了,在字数里选择2
09-10-14 22:09
6楼
编辑
引用
管理
chengjun77
双字
09-10-14 22:12
7楼
编辑
引用
管理
anbing
还是不行啊!晕哦!
弄了一个晚上了!
09-10-14 22:30
8楼
编辑
引用
管理
fumz78
实际试验了吗?你上面的图是模拟吧
09-10-14 23:07
9楼
编辑
引用
管理
anbing
模拟和写进触摸屏都试过,不行,触摸屏是MT506MV
09-10-14 23:14
上一页