主题:线电流和额定电流
点击:1709 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
yk_wangyu
请问一下,我们用钳形表量三相电机其中的一相电源线,所显示的是线电流吗,它与电机当前所消耗的电流是什么关系?
09-10-14 16:02
1楼
编辑
引用
管理
hbczyzh
是线电流,与当前电动机消耗的电流相等。
09-10-14 17:47
2楼
编辑
引用
管理
chengjun77
是线电流。
09-10-14 19:11
3楼
编辑
引用
管理
yyh13625014951
电机是什么接法,三角形接法线电流等于相电流的跟号3倍,Y形接法线电流等于相电流。而你测的是线电流。
09-10-14 19:18
4楼
编辑
引用
管理
yangbaoru
是线电流
09-10-14 19:53
5楼
编辑
引用
管理
zhufen110
电机是什么接法,三角形接法线电流等于相电流的跟号3倍,Y形接法线电流等于相电流.你测的是线电流。
09-10-14 19:56
6楼
编辑
引用
管理
ywl523
答案很全面
09-10-14 23:10
7楼
编辑
引用
管理
yk_wangyu
谢谢,那再请教一下,相电流该怎么测量呢?
09-10-15 07:16
8楼
编辑
引用
管理
lj19820422
楼上不是说了吗,相电流的根号3倍=线电流
09-10-15 09:24
9楼
编辑
引用
管理
花未全开月未圆
楼上说的都很好
09-10-15 16:48