主题:西门子模拟量溢出问题请教,急!!!!

点击:5891 回复:22

leondandan:
   你好,请问你说的现场短路是指什么短路,请指教?是模拟量信号线吗,还是别的什么的?
09-10-17 02:45
你的2、3模块是并排在一起的?
会不会是你同种类模块之间的相互干扰?
隔开一定的距离看一下
或中间加一个防干扰的,类似铁片的东西
我没遇见过类似的事情
只能一步步去排查
09-10-21 14:35
Irk2009:你好,谢谢。这个问题的确很捉弄人的,问题不是总有,是偶尔有出现一次,2,3号模块是并排放在一起的,因为以前的项目都是这样的不存在问题,我在想是不是哪方面我没有考虑到,或者是一个小细节方便没有注意到。
09-10-21 15:33

引用 tom198518 在 2009-10-17 2:45:51 发言【内容省略】

我是指现场有电源电流串入模拟量里,比如刷洗进水导致短路(这样可以解释时好时坏的现象),重点是排查一下出问题的一组模拟量板子上的所有模拟量!
09-11-11 10:56
很有可能是干扰,楼上说的可能性很大,我碰到过类似的问题,后来发现时变频器对PLC底板的干扰,用了一块铁板搁在PLC和变频器之间就好了很多。
09-11-15 11:54
学习鸟
10-03-09 22:27
16楼
该帖内容不符合相关规定!
10-06-27 15:41
将这几台连接在一起,另作一条可靠的接地线
10-11-11 10:28
18楼
该帖内容不符合相关规定!
10-11-24 18:40
学习了
11-12-13 20:43