主题:有什么方法可以使计时器暂停
点击:3372 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
maoyiwang1234
现在在写一个程序,关于停止按钮的,
好比我现在有个计时器我给它的运行时间是100S
当它运行到10S时,我按下停止按钮,
但当我按启动按钮时,计时器不是从100S开始计时,而从90S开始计时!
09-10-13 13:33
1楼
编辑
引用
管理
sjqing1
是三菱的PLC吗,如果是,可以使用中断执行型的定时器,T246+
09-10-13 13:44
2楼
编辑
引用
管理
maoyiwang1234
是欧姆龙的怎么办?
09-10-13 13:51
3楼
编辑
引用
管理
cvlsam
你用的机型是什么?
看看是否支持累计定时器TTIM指令。
Regards
09-10-13 13:52
4楼
编辑
引用
管理
maoyiwang1234
CQM1 CPU21
09-10-13 14:04
5楼
编辑
引用
管理
chengjun77
使用两次传送指令,TIM设定值在DM区,配合你的停止按钮可以实现。
09-10-13 14:27
6楼
编辑
引用
管理
maoyiwang1234
知道啦,哥们!
谢谢你
也谢谢所有给我留言的兄弟们!
09-10-13 14:45
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
CQM1的按下停止按钮时把计时值传到DM区,运算后做为下次设计的设定值;
09-10-13 14:47
8楼
编辑
引用
管理
maoyiwang1234
谢谢指教
09-10-13 16:43
9楼
编辑
引用
管理
眼镜2009
不错
09-10-14 11:04