主题:请教PLC,输入,输出的干扰问题
点击:1488 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
岚
请教,一根10*0.75的RVV电缆,有5芯分别连接的PLC的DC24V输入,3芯连接的是PLC输出,负载是2个DC24V的电磁阀线圈,问题是现在现在电磁阀动作时,对PLC的输入有干扰,如何解决呢?除了换电缆有没有其他的措施?电磁阀线圈的功率30W,电磁阀和PLC的24V,各单独用一个开关电源,电磁阀是由继电器驱动的,输入都是开关量
09-10-10 11:17
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;把线一根根的分开,再试一下;
09-10-10 11:41
2楼
编辑
引用
管理
ye_w
不晓得“干扰”的具体含义?
在电磁阀动作的时候,可以考虑增加滤波时间
09-10-10 13:02
3楼
编辑
引用
管理
lwcccf
你所说的干扰是指误动作吗?分开两根电根试试吧。
09-10-10 13:46
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
输入与输出线分开试一下
09-10-10 22:25
5楼
编辑
引用
管理
ywl523
电磁阀功率太大了?
09-10-10 22:54
6楼
编辑
引用
管理
yk_wangyu
在电磁阀的线圈两端加上浪涌抑制器,能适当的减弱干扰.
09-10-11 08:55
7楼
编辑
引用
管理
小代
能否在输出端加一个中继。
09-10-11 13:42
8楼
编辑
引用
管理
zytlc
在电磁阀的线圈两端反接个二极管,两个都接。
09-10-11 16:25
9楼
编辑
引用
管理
893852843
把输入和输出分开