楼主的问题说明:
这个漏保开关所在的配电箱,外壳没有做等电位连接或是没有可靠接地
在打雷时,配电箱外壳感应出了一定值的电压,或是漏保开关的线路板上感应出了高于动作阀值的电压,可控硅导通,电磁铁动作,开关跳闸
解决办法:
1、换合格的漏保开关
2、箱体可靠接地或是做等电位连接
3、在开关的线路板上,可控硅的控制极端对地并联合适的电容【貌似很难实现】