主题:光电传感器的pnp,npn怎么区分

点击:6372 回复:13

我们使用传感器,发现继电器输出型的反应时间过慢,于是想换成晶体管输出型的,但是不知该用npn还是pnp的,大家给个意见
09-09-24 14:14
看你的电路需要咯,N型共正  P型共负
09-09-24 16:43

引用 zck1987 在 2009-9-24 16:43:38 发言【内容省略】

我不知道啊,怎么办
09-09-24 17:03

引用 zck1987 在 2009-9-24 16:43:38 发言【内容省略】

共正  、共负只是接线时的注意点,随便用无所谓吧
09-09-24 17:04
我公司一般用的共负极,即动作后与负极通.具体看电路要求.
09-09-24 17:27
PNP传感器在plc中应用时com点必须接负极的。如果com点接的是正极则应该需要NPN型传感器。如果你不是在PLC上用,只是用它控制接触器(直流)则因为PNP型传感器输出的是正极(就是说接触器的负极已经接好,PNP传感器的输出端接在接触器的另一端)如果此时有物体靠近传感器,则接触器就会吸合。NPN传感器与PNP传感器的接发相反。
09-09-24 18:00
要根据你的PLC输入形式定
09-09-24 19:16
主要是看电流的流动方向,就是共阴极还是共阳极
09-09-24 19:44

引用 jczwfy 在 2009-9-24 19:16:28 发言【内容省略】

靠单片机控制8951
09-09-24 21:14

引用 aaxin2008 在 2009-9-24 21:14:25 发言【内容省略】

会用单片机,不会不知道三极管NPN和pnp的区别吧?这要看单片机的输入电路,一般情况是用npn的,不行的话可以用一个电阻转换一下。