登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:脉冲输出口Y0、Y1

点击:3516 回复:24

请问:用 FX2n-48MR 加 FX2n-16EYT 模块,控制步进电机,如何将脉冲输出口Y0、Y1设置为Y30或其他呢??
09-09-21 15:16
呵呵;不可以改;
只能换主机或加定位模块;
09-09-21 15:26
脉冲指令只能用于Y0或Y1;
如果你非要用MR的,动手能力够强的话把PLC拆开,把Y0 Y1电路改一下;
没有这个能力那只好重买MT的了;
09-09-21 15:30

引用 ZCMY 在 2009-9-21 15:30:45 发言【内容省略】

你说的改PLC输出,我感兴趣,不知道可不可以提示下~~~呵呵~~谢谢!!!
09-09-21 15:41
呵呵;有危险性;搞不好把PLC给搞坏了也有可能;
09-09-21 15:59
改电路应该比较简单,理论上加一个三极管就行。不过没实践。
09-09-21 17:53
不可以改的,只有这两个输出端口在硬件上有高速脉冲输出的
09-09-21 19:30

引用 KGGuan 在 2009-9-21 17:53:14 发言【内容省略】

第一次在论坛看到可以改时,特意拆开PLC看了一下,不知要怎样下手
09-09-21 19:38
我也想知道,关注中!
09-09-21 20:56

引用 ZCMY 在 2009-9-21 15:59:41 发言【内容省略】

危险不怕,就怕不成功。呵呵!!ZCMY你有没有实验过呀?????表情
09-09-22 08:04

上一页下一页