主题:求助三菱PLC编程问题

点击:1980 回复:15

请教各位大侠:用三菱PLC编写一条油泵电机的控制程序,要求;电机运行1分钟,停止3分钟。在电机运行的一分钟内,必须输入3个脉冲信号,如果少于3个信号,就触发一个报警型号,比如说将一个指示灯点亮并自锁。求各位大侠给个方案。
谢谢
邮箱:yuchun1975@126.com
急!在线等!
09-09-20 10:54
你马达是功率是多少…………是否需要变频器启动!!?
这个比较关键……
09-09-20 11:35
马达的功率很小只有200W左右,最关键的就是如何触发一个报警型号
09-09-20 11:59
学习
09-09-20 12:13
LD X0
OR M0
ANI X1
OUT M0    //启动部分,X0=Start X1=Stop
LD M0
MPS
ANI T0
OUT Y0   //电机启动1分钟
AND X2  //接受的脉冲信号
OUT C0 K3  //使用计数器进行计数
MPP
ANI T1
OUT T0 K600
LD t0
OUT T1 K1800//闪烁回路
AND SET Y1  //Lamp Y1输出
LD X1
RST C0
RST T0
RST T1
RST Y1 //对于Stop按钮的处理
END  
以上仅仅是例子而非实际方案,方案中必定要与实际结合,因此,你如果花钱,那么就做更深一步的探讨好了。
不过就你的发帖量来看,你是常年潜水的主。
Best  Regards
09-09-20 12:53
对不起!前辈!请问   AND
09-09-20 13:12
你可以在指令表形式下先编好,再转成梯形图就行了
09-09-20 14:02
指令表形式下先编好,再转成梯形图,这倒没什么问题!可关键的是【  AND
09-09-20 15:13
附件
如上图;
09-09-20 15:40
用指令也可以;
但PLC型号不要太老;
附件
09-09-20 15:41