主题:跪求电容柜与低压计量问题
点击:1735 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
爱我别走54
,我们做了一台315kva的箱变,电容补偿分六路,每路16kvar,自动补偿平时就是补两路,还有四路没补,用的是多功能电度表,电业局校过的,但是上边显示的无功度数比有功度数还大,检查线路都正常,功率因数是0.98,不知道为什么?请高手指教
09-09-19 09:29
1楼
编辑
引用
管理
花未全开月未圆
换表试试
09-09-19 10:00
2楼
编辑
引用
管理
sdq1994
应该是表问题
09-09-19 10:45
3楼
编辑
引用
管理
爱我别走54
那地方负载大小也不太稳定,导致功率因数有时是0.8多,请问怎么能解决呢?
09-09-20 21:40
4楼
编辑
引用
管理
1151962897
因你描述的不多,就要从多方考虑:1.从抄表现象看:多功能电能表显示的内容很多,是不是抄错表是一个问题.2.从你的负荷看,经常轻载运行还是全负荷运行,用感性负荷多不多(如电机),为何只补两块电容?3,从自动补偿仪检查,是否有接错线的可能,4,从计量上考虑,单位是否有两级计量,对比一下,是否不对应的情况.
09-09-21 11:27
5楼
编辑
引用
管理
爱我别走54
表不会抄错,有空压机,因为用的是自动补偿,最多的时候投两路,因为空压机时停时起,所以负载不稳定造成的,就是想问下怎么解决?
09-09-25 21:06
6楼
编辑
引用
管理
renlili2005
you有可能是抄错表了
09-09-27 09:18
7楼
编辑
引用
管理
爱我别走54
表没接错
09-09-30 14:11
8楼
编辑
引用
管理
hbczyzh
看看自动控制投的电压电流是否正常(电压为线电压应与电流取之不同相线)。
09-09-30 15:54
9楼
编辑
引用
管理
cjb_bj
会不会是补偿补到了计量的前面了,补偿网络内的功率因数是不会变的哦。
09-10-02 08:21