主题:电容投了,无功还大

点击:2636 回复:26

电容柜电流及电压信号取样非常重要,必须准确,投切时间不能少于20秒,尽量不用手动,有条件加一只cosf表,再加几路小一点的电容达到精确动态补偿,应没问题,再不好请联系我。13936524374,
09-09-19 16:16
请问楼上的朋友,任何对电压电流信号取样最准确?谢谢。
09-09-19 17:03
集中补偿方式电流取样应在变压器低压出端,电压取样为另两相.
09-09-19 19:10
本身用的就是无功功率自控器
09-09-19 19:34
各位楼主说的我们都考虑了
09-09-19 19:37
我给砖厂装电容补偿遇到过这个  投运时间调到8秒
09-09-19 20:19
能不能再加几路小一点的电容,有条件加一只cosf表达到精确动态补偿,
09-09-19 21:29
将两路投入时间设置为零就行了
09-09-19 23:07
综合分析一下:关键是负荷设备为瞬时开停的感性设备,自动补偿设备投切时间大于开停时间,而造成未及时补偿到位,
09-09-21 11:48
电流取样要在配电总屏上,电压取A,B相得话,电流要取C相,无功功率智能补偿控制器上面有那个显示当前功率因数的,看手动投入电容运行,功率因数值有没有变化
09-09-23 13:19