主题:NC413模組高手請進

点击:5177 回复:11

[face=楷体_GB2312][face=楷体_GB2312][face=楷体_GB2312]請問前輩:NC模組有沒有以下功能,假設X,Y軸在(10000,300)位置上,Z,U軸在(-60,-5000)位置上,四軸需同時到達(0,0),請賜教,謝謝
04-09-01 23:51
C200HW-NC413没用过。那位高手帮忙?
04-09-02 09:18
2楼
该帖内容不符合相关规定!
04-09-03 13:53
怎麼沒有前輩願意回答呢???
04-09-11 16:09
估计要找陈先生才行。
04-09-11 17:49
請教前輩:用NCT軟件下載C200HW-NC413之參數是亂碼如何解決???
04-09-14 11:41
NC413可以2軸補償(間)所以您必需分成兩次下指令.
X,Y軸看起來是線性補償動作(Z,U軸亦然),您若由X軸起動(及Z軸)程式就下X軸起動Z軸起動,可以於同一掃瞄周期執行.
亂碼注意下列才不致於發生
如果是WIN95一定是FAT16
WIM98必須是FAT32若是FAT16有些設定(可能只可設X軸,而Y,Z,U軸都是空白)是空白.
XP不能裝.
最后修改:2004-9-21 17:32:30
04-09-21 17:31
用在什么地方,一个归零动作,有必要四轴同时吗?
你所说到同时是指同一时间点归到零位,不许管轴的运行方式,
还是指同一时间点归到零位,采用轴互补的运行方式,
那样的话好像要发两次命令,我记得只有两轴互补,有没有四轴互补不清楚
05-08-20 09:18
用在什么地方,一个归零动作,有必要四轴同时吗?
你所说到同时是指同一时间点归到零位,不许管轴的运行方式,
还是指同一时间点归到零位,采用轴互补的运行方式,
那样的话好像要发两次命令,我记得只有两轴互补,有没有四轴互补不清楚
05-08-20 09:19
互补是不是插补啊?
06-05-15 19:56