引用 lzqzbr 在 2009-9-21 22:46:37 发言【内容省略】

现在的接触器还有节电型的呀
09-09-22 07:07

引用 YXBK 在 2009-9-22 7:07:21 发言【内容省略】

从正泰的资料上查到是节电型的.不知是否理解有误.
09-09-22 09:30

                            110           127         220           380                 功率VA
               起动         保持
NC2-115、150 FF110 FF127 FF220 FF380 660 54
NC2-185、225 FG110 FG127 FG220 FG380 966 66
NC2-265                FH110       FH127       FH220        FH380       840           12
NC2-330                FI110J       FI127J       FI220J       FI380J       1500         10
NC2-400                FK110J      FK127J      FK220J       FK380J      1500         10
NC2-500                FJ110J FJ127J FJ220J FJ380J 1500 10
NC2-630                FL110J FL127J FL220J FL380J 1500 10
注:节电型产品线圈代号末位为J,330A及以上无普通型产品.
09-09-22 10:54
打开看看里面的电路
09-09-22 13:15
呵呵我也想打开看看。可是领导不让啊。以后有机会再拆吧。
但愿是节电型的吧,偶明天再去看看具体的型号。
不过节电型的再加节电器能正常工作吗?这个可是外加了节电器的。
09-09-22 18:55
附件:
[本地下载]
相信能帮到你,这是正泰的接触器的详细资料
09-09-23 13:07
没遇到过,找经验了!
09-09-23 21:30

引用 临风听雪 在 2009-9-17 20:16:17 发言【内容省略】

嗯,应该是这样的。
09-09-23 23:28
今天我终于鼓起勇气在领导不在的时候吧那斯的线圈部分给拆了。呵呵
这个接触器的确是节电型的。线圈组件上面有j字的。经过测量线圈是好的。线圈组件里面有个用树脂浇注的一个白色的小方块,大约有两个火柴盒那么大。上面有4根线。估计这就是传说中的节电器吧。应该是它出了问题。
 另外我要说一点这个接触器是可以快速更换线圈的。万一线圈出问题可以不用拆接触器了。面对接触器朝上,大约线圈位置的地方有一个机关,用工具压下这个机关整个线圈就可以从旁边抽出来了。
09-09-26 21:18
这个接触器的线圈会不会有一块线路板呢?