主题:变频供水,水泵不能自动切换

点击:6913 回复:29

有中间继电器、接触器,没有时间继电器
如果把常转的那台泵断电,另外那台泵可以启动,
但过一会变频器就会显示报警2014、2018,水泵停止运行
09-09-15 21:18
变频器控制两台泵的切换输出端在RO继电器口
以下设置供参考:
1、1401=31,1402=31,8117=2
2、设置8118=180后后还要设置8120参数(应该=2)
调整设置前千万注意先记下原来的设置值,切切!!
2014表示自动切换功能被激活
2018表示PID功能睡眠被激活
09-09-16 08:20

引用 zjonline 在 2009-9-16 8:20:26 发言【内容省略】

应该是正确的
09-09-16 10:29
我查看过这些设置,这几个参数是你说的这么多
我现在怀疑是不是外部中间继电器有问题
09-09-16 13:05
我刚才去查了,1401=31,1402=31,8118=180,8117=1,8120=4,而8117与8120两个参数改动不了。
09-09-16 13:34
可能问题出在8117=1,应该是2,你试试看。
09-09-16 16:12
可8117这个参数改不了,怎样能改动呢?
09-09-16 21:11

引用 469415780 在 2009-9-16 21:11:48 发言【内容省略】

不好意思,是我弄错了,8117是1
不清楚实际电路情况,提不出更多的建议了,打ABB热线问问表情
09-09-17 08:24
谢谢各位了,我自己再慢慢查一下吧
09-09-17 11:32
那就把变频器恢复出厂设置,后重新设置参数,如果是外部接线的故障的话,应该出现3小时后变频泵停止,而工频泵也不工作,如果3小后变频泵和工频泵都在原来的运行方式工作,那就可以肯定是变频器程序出现了软故障,需要对变频器复位,即恢复出厂设置。
09-09-17 15:40

上一页 下一页