登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:请教各位一个问题?
点击:1367 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
维修电工新手
我们厂里污水站有个药物搅拌泵,用的一个800W的电机来带动
今天我去检查发现,这个泵居然用了一个380V变220V的小变压器,但是变压器的出线进的是接触器的线圈,没有去其他地方。
也不是变直流的变压器,而且配电柜可以引入220V电源,我估计是厂家骗钱搞的,不知道大家怎么看?
09-09-10 21:01
1楼
编辑
引用
管理
ywl523
估计是不专业吧……
不过我想知道的是,你们单位的污水泵泵在用吗?
一定要环保哦!!!
09-09-10 21:06
2楼
编辑
引用
管理
维修电工新手
一直在用哈,我们企业是做啤酒的,所以还是很注意环保的,谢谢大家的提醒
09-09-10 21:25
3楼
编辑
引用
管理
1213712137
楼主:
那是个安全隔离变压器!
果然是新手啊
09-09-10 21:36
4楼
编辑
引用
管理
小笑笑
对,是隔离变压器,还有380/380V的.
09-09-10 21:41
5楼
编辑
引用
管理
维修电工新手
顺便再请教下,隔离变压器指的什么意思,谢谢了
09-09-10 21:45
6楼
编辑
引用
管理
chengjun77
隔离变压器是保证人身安全的,人如不小心触及次级电源是不会触电的,因为它与地是不通的,值得注意的是別同时触及次级两端。
09-09-10 22:07
7楼
编辑
引用
管理
Ariesyang
谢谢!楼上学习了 。。。
09-09-10 22:30
8楼
编辑
引用
管理
zhufen110
学习了
09-09-11 20:37
9楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
引用
chengjun77
在 2009-9-10 22:07:36 发言
【内容省略】
是将水泵的用电与来电隔离的,这样水泵漏电了,也不容易出事故
09-09-11 21:12
上一页