主题:3相4线安电表
点击:2129 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
yudduy
我的是3相4线供厂里4栋宿舍。要求装表手,头有个dt862-4的表,3个20倍的互感器,我接法是1 4 7端子分别接互感s1 。 2 5 8 端分别接abc相, 3 6 9端接互感的s2并369端串连后接的地线,问题来了还剩10 和11两个端应接n线,说明书上图画的是10进零线11出,可我零线很粗20平方毫这么大,怎么能10进11出这样接呀不合道理吧,我搞不懂了,问下师傅们可以从主零线上引根零线接到10上接好,而11空着不用,这样行嘛??
09-09-09 21:25
1楼
编辑
引用
管理
chengjun77
行
09-09-09 21:48
2楼
编辑
引用
管理
lhlli
可以。只是让电表线圈组成一个回路。
09-09-10 07:58
3楼
编辑
引用
管理
snake-12
你的接线没问题的
09-09-10 10:30
4楼
编辑
引用
管理
Kinggj1984
这个接法没有问题
09-09-10 11:19
5楼
编辑
引用
管理
微波路
行,计量零线
09-09-10 11:24
6楼
编辑
引用
管理
sdgaigf
可以
09-09-10 11:35
7楼
编辑
引用
管理
zhong-gong
DT862-4是三相四线有功电度表,电压需要零线,用2.5的铜芯单线引入即可。