主题:3相4线安电表

点击:2129 回复:17

我的是3相4线供厂里4栋宿舍。要求装表手,头有个dt862-4的表,3个20倍的互感器,我接法是1 4 7端子分别接互感s1 。  2  5  8  端分别接abc相,    3  6   9端接互感的s2并369端串连后接的地线,问题来了还剩10 和11两个端应接n线,说明书上图画的是10进零线11出,可我零线很粗20平方毫这么大,怎么能10进11出这样接呀不合道理吧,我搞不懂了,问下师傅们可以从主零线上引根零线接到10上接好,而11空着不用,这样行嘛??
09-09-09 21:25
09-09-09 21:48
可以。只是让电表线圈组成一个回路。
09-09-10 07:58
你的接线没问题的
09-09-10 10:30
这个接法没有问题
09-09-10 11:19
行,计量零线
09-09-10 11:24
可以
09-09-10 11:35
DT862-4是三相四线有功电度表,电压需要零线,用2.5的铜芯单线引入即可。
09-09-10 12:41
零线大于1.5平方就够了
09-09-10 20:11
大家说的对。
09-09-10 21:13