主题:PLC电压问题

点击:1498 回复:11

COM公共端与输入点两端有没有电压DC24V?????
09-09-09 20:36
有的。。。
09-09-09 20:41
说清楚点。
09-09-09 20:44
三菱FX1sPLC输入点就是的
09-09-09 21:21
西门子224。就是用万用表量,COM点跟IO.1之间存不存在电压~????
09-09-09 21:24
那就问一下:输入点IO.1这点是正极还是负极输入?
09-09-09 21:25
不能一概而论,你看看相应PLC资料就清楚了
09-09-09 21:56
看相应的选型手册,上面有图
09-09-09 22:42
要看具体的型号
09-09-10 07:10
呵呵;三菱FX1S/1N/2N中国大陆销售的输入电源已经内置,在PLC通电时,不接线你量一下,输入与COM间有DC24V;     带-ES/DS的型号公共端S/S,这种是没有电源的,需要外接;
FX3U等已经改成外部接电源了;
其它品牌的多是外接DC24V电源的,包括上面的S7-200;