点击:9517 回复:26

设定值+PID输出值=输出电流
EMAIL:ZSM123ZSM456@SINA.COM
04-09-06 16:52
你的控制思想好象有点问题.在检测值与设定值相等时PID控制器应该是保持输出电流,不然你的变频器就挺下来了.这样你的系统就不可能稳定.一直处于振荡状态.其实你可能是要实现恒压或恒温控制,把PID设置为反作用.现在的设备就可以实现了.
04-09-13 20:44
其实你的控制如果用PLC就更好实现了,看来你对PID的控制原理还不熟悉,这对你调试很不利.不妨转换一下控制方式.
04-09-13 20:49
PID控制变频器里面有的是自带的,设定一下就可以用了
04-10-14 14:52
你的项目中不应该以频率为受控变量    应当使用风机速度为受控变量
04-10-26 21:03

我也赞成 zhanghui_km 的看法,首先要搞明白要控制的是什么对象,在锅炉中,控制的风机多数都是保持一个恒定的压力,在PID动作方向应该设置为反动作。不过我做的项目都外加了个模拟量输输出模块,用一个DA模块输出0-10v或4-20mA的模拟量来控制变频器的输出频率。表情表情
最后修改:2004-10-29 19:47:36
04-10-29 19:47
输出=选择设定值+PID
04-11-12 11:22

引用 autobush 在 2004-10-14 14:52:00 发言【内容省略】

赞同。我们有个工程就是这样做的。压力变送器的信号送进VDF,再控制风机,从而保持一定的压力。VDF用的三菱F500,带PID调节功能。至于怎么调,调试时我没在,所以也不太清楚。呵呵,有高手指点一二。多谢。或发到我的E_mail:aboloo@163.com。多谢!
04-11-16 16:16
我们很多的变频都控制风机的,PID自带的,这样设置一下就行了
04-11-18 15:50
完全可以实现,我做过衡压供水。很简单