主题:16平方电线该用多大的空开?

点击:31479 回复:18

有两个问题请教一下。
1。   家里的入户线是三根16平方铜线在墙内同穿一根PVC管进来的,单相电,其中一根是地线。开发商户内配的总闸是C63断路器,德力西DZ47-60的,电表箱用的却是C50的。现在想把这个C50的也换成63A的断路器。但是查了相应资料,家用空开在电流过载时只有超过其额定电流1。4倍时才会起跳,而且要延时1小时,即63*1。4=91A,达到91A后60分钟内跳闸,这时电线都可能起火了吧。电线可是在墙体内的,而且夏季高温有35度左右。
2。  两根4平方线合起来能当8平方使用吗?没有穿管,水泥直接封死的,配32A空开如何?(两根火线是好点的线,另两根零线质量稍差些)
最后修改:2009-9-2 14:48:45
09-09-02 14:01
得配100A的空开。
09-09-02 14:14
如果不穿管的话,用63A的,如果穿管,就要用50A的。
09-09-02 14:19
4个平方电缆两根可以合起来用,和8平方差不多。
对于配多大空开是根据负载额定电流来的。
09-09-02 14:47
1.想想你家里会有这么多大功率的设备同时工作吗?感觉不不会长时间有这么大的电流。
2.两根一起用不好用一根8平方的安全。
具体载流量查一下电缆的参数。
09-09-02 16:42
关键看你家用电电流多大
09-09-02 18:13
要根据电流来选开关
09-09-02 18:46
63A
09-09-02 21:50
总开关的作用是用来保护电线的,所以开关最大容量不能大于电线最大承受电流。不然会烧线的。
09-09-02 21:52
要根据电流来选开关
09-09-02 23:11

上一页下一页