主题:PLC内部提供24V电源能否带动6个24V的电磁阀
点击:11681 回复:38
20楼
编辑
引用
管理
baoming-1986
最好是外接电源,稳当。
09-09-07 14:29
21楼
编辑
引用
管理
lchao-1576
也可以价格保险啊,小点的,不过这样就可能经常坏,建议加个外接电源
09-09-07 23:24
22楼
编辑
引用
管理
songyuxi
最好外接电源一个才几十元。如果要用最好串个0.2A的保险丝,电磁阀两端要加反向二极管防止干扰。
09-09-09 13:09
23楼
编辑
引用
管理
ZSL333
引用
ZCMY
在 2009-8-30 15:45:05 发言
【内容省略】
09-09-12 18:19
24楼
编辑
引用
管理
下雨后的太阳
建议,使用外部24V开关电源
09-09-12 22:04
25楼
编辑
引用
管理
KGGuan
本人使用FX2n时用自带24V电源驱动触摸屏,结果电源部分有一管M48XX烧了,至今还没修好呢。强烈建议用外部电源。
09-09-22 09:45
26楼
编辑
引用
管理
zjk0702
不建议这样做。。。买个电源好了
09-09-25 19:32
27楼
编辑
引用
管理
YUNYING
根据电磁阀的通径和国产、进口的不同,电磁阀的电流从200MA-1A不等,而三菱PLC最大输出电流,主机可能就是650MA,所以不建议用PLC驱动电磁阀,避免电磁阀接通和分断时产生的浪涌电压对PLC的运行造成影响。
09-10-06 22:53
28楼
编辑
引用
管理
hbczyzh
从安全角度来看,最好使用外加24V的直流电源
09-10-07 09:48
29楼
编辑
引用
管理
anbing
我一般外接电源,用固态继电器!
09-10-14 20:23
上一页