主题:风机运行过载解决方法求助

点击:2829 回复:14

离心风机.11KW,直接启动,过电流,有何解?谢谢!
空开:西门子3VU1340,(18-25A,设定24A,运行中有点烫的感觉)
接触器:西门子3TF34
有8台,7台能正常运行,只是关机五分钟内再启动,空开会跳,有何良策?谢了
最后修改:2009-8-28 16:51:08
09-08-28 16:46
你测量一下启动电流到底有多大?建议可以换个大点的空开。直接启动电流有冲击。空开小了是会跳掉的。
09-08-28 16:59
老板说要改星三角启动?星三角启动跟过载有关系吗?
个人理解,星三角是降压启动,启动时电流小,对电网冲击影响小;
运行电流大,星形转换成三角形后,还是会电流大,不能解决过载的问题,对吗???
09-08-28 17:02

引用 lhw982117910 在 2009-8-28 16:59:17 发言【内容省略】

启动时瞬时电流高达160A
空开不是有反时限特性的吗?
问题时启动后电流已降到27A并能运行一二分钟后空开跳开
09-08-28 17:05
风机的压头太大了,换风机或增加系统的阻力即可,就是堵上进风口
09-08-28 17:45
应该是空开配小了
09-08-28 18:48
空开小了。
09-08-28 18:55
问题解决了,加了一挡板,电流在18-20之间,
现在的问题是启动了,关闭,短时间内再启动会跳空开,
想把空开换大,换成西门子3VU16401MP00(22-32A可整定),原是3VU1340(18-25A)
不知是否可行?
应换多大的空开好呢?
09-08-28 19:17
既然启动能解决,空开建议换40A或者63A,在实际应用中空开大多数是作为短路保护,所以在选用时我通常选大2-3个规格
09-08-28 20:01

引用 想学510 在 2009-8-28 20:01:20 发言【内容省略】

电机没了过载保护,或者说保护不掉电机,怎办?
09-08-29 06:05