登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:380KW线绕电机启动问题

点击:2738 回复:17

电压380V.这么大的电机不合适。应该用高压。保护起来方便些。
09-09-01 11:31
用分流器,接小热继电器即可
09-09-01 21:36
呵呵,用电流互感器加电流继电器,计算一下比例就行了,不过最好还是用电机保护器。
09-09-01 22:46
请说一下型号 假如正常电流是800A 那应该选多大的电流互感器 和热继电器  请高手指教 最好有个图纸 谢谢
09-09-02 18:25
用1600\5A的互感器,在接一个电机综合保护器
09-09-19 18:11
6楼说的很好,我们厂的水泥磨就是380KW电机,用的是液体启动柜,开关用的是DW15自动开关。短接开关用的是CJ20—630接触器,
09-09-19 19:38
建议用水阻柜   如果是空负荷启动的话那就用星三角起动或自耦减压起动  400KVA的变压器小了 用S7(S9)型600KVA的变压器是最好  老式变压器可以超负荷但是铁耗大需要安装300KVar电容补偿柜
09-09-19 20:02
用我公司的水阻柜吧,启动电流可以限制在额定电流的1.3倍以内,如果楼主不想换变压器,用我公司的水阻柜可以启动!襄樊金顿电气有限公司   赵工   QQ121039717   13697229801 需要了解的话可以联系我
09-10-12 10:29

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯