登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:问个菜鸟问题

点击:1289 回复:11

一个变频器控制一个22KW的电机和一个变频器控制两台11KW的电机(两台电机同步)有什么区别吗,参数设置上有什么不同吗?
09-08-26 13:04
变频器上电机参数设置一定要是电机名牌上的数据。
我没有见过一个变频器控制两台11KW的电机(两台电机同步)。
09-08-26 14:01
在参数设置上基本是一样的
09-08-26 14:04
当然不一样;
2台电机不可能100%同步;
另外二台电机需要分别加热保护;
09-08-26 16:23
2台电机的启动转矩大,应分别加热保护,其它都一样。
09-08-26 17:49
我这样用过,参数设置基本是一样的,每台电机要加带热保护的断路器。长期工作没问题。
09-08-26 21:53

引用 XH199177 在 2009-8-26 13:04:45 发言【内容省略】

呵呵,问题很尖锐,理论上是这样的。两套系统一致。
但是为什么要采用2套11kW的电机,而不用一个22kW的电机呢?举一个简单的例子,辊道控制,一个长辊道系统,要求辊道的转速同步。如果用一个电机驱动,那这颗轴可就太长了,就会产生挠度,是最远端的辊道带载能力下降了。而采用两台11kW的电机,那这棵传动轴长度就可以减长度一半。
09-08-26 22:38
两台电机不能完全同步吧
09-09-01 19:21
并联驱动,应该做到了电机的同步。但不是角同步,而是转速的同步。
09-09-01 21:51
9楼
该帖内容不符合相关规定!
09-09-13 12:49

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯