10楼
编辑
引用
管理
zhufen110
提高功率因素是对线路是的无功功率的补偿,与你单位的用电量多少没有关系。不过你要是不想提高的话,可能过段时间电业局就会来找你了。你最好还是安装一个补偿柜。
09-09-03 19:46
11楼
编辑
引用
管理
y6278271
装无功补偿电容仓,目前大家都用这个,最好是装上
09-09-03 20:51
12楼
编辑
引用
管理
老电工88
只是为避免供电局罚款也可以减少线路不必要的功
09-09-03 20:58
13楼
编辑
引用
管理
hbczyzh
提高功率因数的方法有三种:同步发电机、并联电容器、电动机与负载的合理匹配。最简单的并联电容器(感性负载)。提高功率因数一般对于电能的节省意义不是特别大的,但能使你的变压器最大程度的使用。而且当功率因数低于0.9时,供电公司会罚无功的。
09-09-03 21:18
14楼
编辑
引用
管理
eejjq
引用
微波路
在 2009-8-25 17:33:51 发言
【内容省略】
09-09-07 11:39
15楼
编辑
引用
管理
shjzsxl
关于于何补偿电容。首先要知道现场的功率因数是多少。2是用电的总功率是多少。这两个数据就决定了你要补偿的电容的容量。如现场功率因数是0.7,总功率为200KW.如果我要把功率因数从0.7提高到1.那查表得到每KW要1Kvar的电容。最后用得来数乘上200KW就是需要的电容数。1乘上200等于200Kvar的电容来补偿。就可以了。
09-09-07 14:03
16楼
编辑
引用
管理
临风听雪
功率因数我们是保证0.85以上。
对于抗性较大的用户,则要实行柜前和柜后补偿,
即用户进户线处补偿和线路末端补偿。
09-09-07 20:40