登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:救命:电厂大功率电机高低压驱动方案如何抉择???
点击:3860 回复:14
10楼
编辑
引用
管理
aa1969
个人呢觉得首先应该考虑你这个电厂的发展趋势,我们也是75吨炉子,4*1.2万机组,送风机、引风机也进行了变频改造,用的是低压ABB,但是我们现在停产了。所以要先考虑国家是否还让你们这么小的机组存在,这是关键!!!!!!否则你改造完就必须停产关停,那岂不是白投入了吗???
09-08-27 14:01
11楼
编辑
引用
管理
技术永无止境
低压变频技术还是比较成熟的,维修简单,高压维修很麻烦的,故障总是难免的,生产上能允许你停几天甚至十几天?
500KW低压变频器,你也可以考虑用国内知名的,质量也可以的:20万就可以了。低压端电缆用2根单根300平方双拼是没什么问题的,末端放个补偿柜提高功率因数。所以用低压的其实也不烦。纯属个人意见,让大家见笑了。欢迎探讨。QQ:741883188
09-08-27 22:36
12楼
编辑
引用
管理
aa1969
这么小的机组都要关停了还谈这些,有点可笑,奉劝你们别把钱白扔了
09-08-28 08:06
13楼
编辑
引用
管理
技术永无止境
任何东西都有利有弊,高压维修较困难,低压维修容易而且技术更成熟。如果生产不允许停机很长时间的话,个人觉得还是低压好一些。
很多问题其实也不难解决:500KW的低压变频器,国产好的品牌其实做得也不错,就20万左右;电动机定做,500KW不算大;电缆线的话,500KW200-300米远,用VVR300平方双拼足够。我们就刚改了一套设备,用2台500KW变频同步拖动做冷拔。还可以
09-08-28 22:33
14楼
编辑
引用
管理
技术永无止境
用低压的还可以吧,我们刚改造了一台设备,用2台500KW变频器同步拖动做冷拔,效果还可以。QQ:741883188
09-08-28 22:39
上一页
上一页
工控新闻
中国天津工博会落下帷幕 达成超30亿元意向订单
深圳电机春季交流会参会指南发布
小体积、大功率、三倍过载、双STO——LDHD2-高压伺服正式登场!
政策支持加码 具身智能产业奋进突围
宁德时代团队赴汇川技术开展机器人产品应用学习
CACLP 2026:华北工控亮相第二十三届中国国际检验医学暨输血仪器试剂博览会
抢占Micro LED产业化风口!2026深圳国际全触与显示展汇聚四大应用领域核心买家,助力企业率先突围
精准驱动高效生产!和利时DX50伺服驱动器赋能冰淇淋加工设备升级
更多新闻资讯