登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:90KW电机可否用星三角启动?
点击:107410 回复:261
楼主
编辑
引用
管理
XYB
90KW电机可否用星三角启动?
02-03-18 10:43
1楼
编辑
引用
管理
lhh
一般不这么做!
02-03-18 11:42
2楼
编辑
引用
管理
ktzfox
最好是用自耦降压,软启动或变频启动!
02-03-18 14:23
3楼
编辑
引用
管理
qiupan
请使用ABB软启动器,我们用得很好,不过价格很贵哟,5万多。
02-03-19 23:11
4楼
管理
匿名
该帖内容不符合相关规定!
02-03-20 09:53
5楼
管理
匿名
该帖内容不符合相关规定!
02-03-21 18:05
6楼
编辑
引用
管理
sgx
可以,我公司的就是用星三角启动的,用西门子的接触器。西门子的每个要三千多元,如用ABB的话大概每个六千多。
02-03-21 20:26
7楼
编辑
引用
管理
ktzfox
苏州产的西门子接触器可能便宜一些!
02-03-22 13:33
8楼
编辑
引用
管理
axg
当然可以,我司一台160KW的电机就是用星三角启动,嘿,还有一台65KW的还是直接启动呢,都用了近十年,好好的。若没有特别要求,尽管用吧。
02-03-23 15:03
9楼
编辑
引用
管理
czw
250KW空压机我见它也这样启动,不过调整延时时全厂停点N次。
03-04-20 20:02
上一页
下一页
工控新闻
预见2024:《2024年中国智能制造行业全景图谱》
【邀请函】新质赋能 数智协同——2024大湾区自动化创新与发展论坛诚邀参会!
坚持科技引领 美的工业技术三项技术获得“国际领先”鉴定
垃圾焚烧电厂“少人值守”解决方案——让城市更有“颜面”!
ADI收购了一家FPGA公司
人形机器人为何一定要做成“人形”
参展企业逾100家,制造业数字化转型专题展开幕在即
工业操作系统联盟正式成立,东土鸿道生态加速构建
更多新闻资讯