登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:90KW电机可否用星三角启动?

点击:107410 回复:261

XYB

90KW电机可否用星三角启动?
02-03-18 10:43

lhh

一般不这么做!
02-03-18 11:42
最好是用自耦降压,软启动或变频启动!
02-03-18 14:23
请使用ABB软启动器,我们用得很好,不过价格很贵哟,5万多。
02-03-19 23:11
4楼
该帖内容不符合相关规定!
02-03-20 09:53
5楼
该帖内容不符合相关规定!
02-03-21 18:05

sgx

可以,我公司的就是用星三角启动的,用西门子的接触器。西门子的每个要三千多元,如用ABB的话大概每个六千多。
02-03-21 20:26
苏州产的西门子接触器可能便宜一些!
02-03-22 13:33

axg

当然可以,我司一台160KW的电机就是用星三角启动,嘿,还有一台65KW的还是直接启动呢,都用了近十年,好好的。若没有特别要求,尽管用吧。
02-03-23 15:03

czw

250KW空压机我见它也这样启动,不过调整延时时全厂停点N次。
03-04-20 20:02

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯