点击:1910 回复:14

昨天车间一台进口裹包机坏了!!故障现象是开机后不能自动运行,三个用于输送皮带的电机不转,昨天几个人已经修了一天了,没有搞定,配电柜里有5台同样的变频器分别控制各个电机,其中三台报警显示故障为F-47,查说明书为系统通信故障,变频器通信线从PLC送出依次连着同5台变频器,其中1、2两台正常,3、4、5三台报警!!通信线都换过。变频器也调过仍不能解决!!!急死拉,变频器为SEW型的,PLC为S7300 ,变频器调在手动模式也不能控制电机运转!电源正常。因此我们判断变频器坏了,今天已经拿去到厂家维修了,刚得到消息变频器没环!!大家快帮帮忙啊 感谢了!另外这台机器的厂家已经没有代理了!也就是找不到厂家。控制原理只能自己摸。
09-08-21 19:03
控制原理都没有,变频器器参数又不知道,这绝对是个辣手的问题了
09-08-21 19:47
先要确定到底是不是变频器坏了
09-08-21 20:15
今天送到上海后来又去苏州的SEW变频器维修公司修了,说变频器没问题
09-08-21 20:24
把变频器恢复出厂值试试
最后修改:2009-8-21 20:33:26
09-08-21 20:30
把1、2台和3、4、5台换一下试试。
09-08-21 20:56
有图纸没有,看通讯是怎么接的
09-08-21 20:56
电机有问题吗?
09-08-21 21:15
既然1,2台是好的那把3,4,5调到1,2去看看,有关电试过呀或者查PLC有没有报警,会不会是3号机问题影响了后面2台的通信
09-08-21 22:31
要不要请不帮你去看看,本人在苏州地区专修设备电器的Q654065012
09-08-22 00:27