主题:怎样把FX1N的程序写进FX2N之中
点击:1883 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
萧洒过
工厂的FX1N坏了,买了个FX2N,传程序时显示工程格式不对,不知怎样转换,望高手赐教?
09-08-18 21:14
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
在编程软件的 工程 里有 改变PLC类型
09-08-18 21:57
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
首先是编程软件中可以改变PLC型号
但是FX1N和FX2N不是完全一样的,有些指令不是完全都有的,要注意这里
09-08-19 08:33
3楼
编辑
引用
管理
赵细顺
改变PLC类型。
09-08-19 08:52
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
首先用的指令需要FX2N全部支持;
再转换型号就可以了;
09-08-19 09:15
5楼
编辑
引用
管理
guomei1345
是的,只要在属性中改变型号就可以啦
09-08-19 10:11
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;如果是程序中有FX1N专用的定位功能指令,而FX2N不支持的话,你只能改程序,或换回FX1N;
09-08-19 10:34
7楼
编辑
引用
管理
Ariesyang
学习。。。
09-08-19 11:11
8楼
编辑
引用
管理
萧洒过
谢谢各位赐教
09-08-21 15:08
9楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
先确认一下指令,再调型号