登录
首页 机电一体化
回帖 发帖
正文

主题:三相异步电动机全压启动的Flash模拟演示

点击:4772 回复:27

原帖放在PLC论坛第21楼,根本无人看,特转发到这里,还存在什么缺点,请朋友、同行和前辈发表意见,以便改进,非常感谢。
[flash=700,500]http://www.gkong.com/gkong_bbs/Download.aspx/s6/eea9f3500d57f5d9e2aef469ac9472a2.swf[/flash]
09-08-16 18:51
运行指示灯可以和KM线圈并在一块。
09-08-16 21:30
按运行按钮后,动作太快,不能看清是哪一个先动作,是否把动作时间放慢?
09-08-16 21:33
点评:
(1)没有特别的技术难点。
(2)代号不标准。QU1应该是总开关,电路标注应该是QS1.热继电器应该是FR。
(3)正常开关符号,开点符号应该是在上面向下。
(3)电机标注应该是M而不是D
(4)一般接触器的触点只有四组开点。如0910型就只有四组开点,而本图用了5组。
09-08-16 22:15
越弄越繁琐了.
09-08-16 22:48
先不说内容如何,就凭你这个flash就没看的劲,这么快,没看清门道呢,劝你去学习下,
对你有好处。
09-08-16 22:48

引用 lhlli 在 2009-8-16 21:33:04 发言【内容省略】

同感!!
还有应有线路故障和电机故障时的动作过程.
09-08-16 22:51
5组常开的接触器还是有的
09-08-16 23:28

引用 小笑笑 在 2009-8-16 22:51:36 发言【内容省略】

多谢以上各位对本帖的关注。右边的两个按钮就是让您慢慢的看呀。
最后修改:2009-8-17 8:29:56
09-08-17 08:28

引用 zhong-gong 在 2009-8-17 8:28:44 发言【内容省略】

右边按钮是一步一步的,但是按下按钮后,接触器触点是一块动作的,并不是电源指示灯先动作。是同时动作。再往好里改改吧。
09-08-17 08:37

上一页下一页