主题:变频器进线缺相 可以正常工作 而输出缺相 就要给电动机一个外力 它运行的方向和外力方向一致
点击:4008 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
A888333
09-08-14 13:28
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;进线缺相,只是能让电机转起来,但不可以说正常工作,你让电机满负荷运行一下试试看;
09-08-14 13:30
2楼
编辑
引用
管理
A888333
哦 可能是我们厂电动机的负荷轻了 谢咯
09-08-14 14:10
3楼
编辑
引用
管理
servo@driver
三相变频器用单相电源是可以工作,但是带负载能力大大减弱.
输出缺相就知道报警了.
09-08-14 14:11
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
输入缺相应该是会报警的呀
09-08-14 23:12
5楼
编辑
引用
管理
KSNW120867
缺相应该是会报警
09-08-15 01:16
6楼
编辑
引用
管理
lwcccf
变频器缺相会报警的呀,不处理会出问题 的
‘
09-08-15 08:27
7楼
编辑
引用
管理
A888333
可是我们厂安装的两台就是如此呀 我也没有搞懂 同一根进线 用交流接触器的不能用 变频器这一组能用 刚开始我还没有想到会是缺相 但的确如此
09-08-15 08:58
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;变频器输入缺相大多是不报警的,而且带电机也可以运行;
我们调试时都是用单相220V升到380V接到变频器上,带电机没有问题;
只是电机如果带负载重的话就会报警了;
09-08-15 09:02
9楼
编辑
引用
管理
惜缘
应该会报警的呀,看用的是什么牌子啦
09-08-15 22:40