主题:在单相(220V)为主的供电系统中,进线电缆相线与零线截面大小的选择。

点击:8651 回复:27

在工厂供配电系统中,主要为三相电机等用电设备用电,因此零线相对于相线来说其电流很小,零线可以比相线细很多。但是,在单相为主的供电系统中,如居民用电,每个用电设备只用三相电中的一相,而零线却只有一根,因此零线的电流要比相线的大,照理说零线要粗一些。但是在市面上我还没发现有零地线比相线粗的四芯或五芯电缆。
     请见多识广的网友一解我的疑问。
09-08-12 16:39
呵呵;家用的只用一相,但零线上的电流也不会大于相线;
09-08-12 16:49
市面上有零线比相线粗的电缆吗?
09-08-12 17:02
三相供电系统中如果负载是绝对平衡的话,负载中性点与供电系统中性点重合,零线无电流和电压,可以取消零线,三相四线制=三相三线制,事实中三相供电系统中负载不可能绝对平衡,负载中性点与供电系统中性点不再重合,产生一定的中性点位移,有了零线就会使三相负载端电压相等,如无零线就会使三相电压不再平衡。所以零线一般配线为1/2相线。
最后修改:2009-8-12 17:14:53
09-08-12 17:05

引用 yangihc 在 2009-8-12 17:02:04 发言【内容省略】

呵呵,还没见到过
09-08-12 18:55
正因为你说的问题,,,所以在很多单相供电系统中,往往是零线先烧断
09-08-12 19:23
楼主提了个很好的问题。以单相供电为主的系统中N线电流有可能超过相线的电流!极端情况下要求N线截面是相线截面的2倍。
09-08-12 19:37
小区里的是三相电供电的线路,零线电流大于相线的。
09-08-12 21:15
零线电流应为三棵相线电流的矢量和,三相电越平衡,零线电流越小,零线至多等于相线的截面积。
09-08-12 21:30

引用 hbczyzh 在 2009-8-12 21:30:17 发言【内容省略】

支持
09-08-12 23:05