主题:求助:150千瓦的功率用多少平方毫米的铜芯线啊?
点击:14832 回复:60
50楼
编辑
引用
管理
zhufen110
150mm的就可以了
09-11-07 21:43
51楼
编辑
引用
管理
大自然
电工都能选择的。但是选什么样的经济安全。就应考虑一下了。不光满足300A的电流。还要考虑合适不合适。本人认为用3X185+1X95比较合适。
09-11-08 09:25
52楼
编辑
引用
管理
疑问
大点总没错,150平方吧
09-11-08 15:37
53楼
编辑
引用
管理
pfjumq123
应该看什么负载形式的,如果都是电机和焊机的话75,安全点95。
如果是加热或者重负载的车间就要120了
另外你们是什么回事啊?选185的???这样浪费你老板没话说啊?我450KW的无氧炉子才用240平方的,你这么点就敢用185,怪不得铜现在这么贵,呵呵
09-11-15 21:09
54楼
编辑
引用
管理
pfjumq123
当然了,越大越安全,但是也要考虑经济实用啊
09-11-15 21:11
55楼
编辑
引用
管理
lcm790826
真服了有的人了。185?他一定是自己开电缆厂的。。。。。。
09-11-20 12:37
56楼
编辑
引用
管理
ZSFZSF_0
120的多股铜芯线就可以
09-11-20 12:55
57楼
编辑
引用
管理
q3885107
你说的焊机是多大的功率呢,焊机是冲击性负载还要折算的,150千瓦功率三相最少要150平方的线了
09-11-22 02:09
58楼
编辑
引用
管理
微波路
120
09-11-22 19:00
59楼
编辑
引用
管理
mengfeikm
要看你的电机还有点焊机是不是频繁启动了,如果是的话要考虑启动时的瞬间电流!!!!!
09-11-22 23:46