yrq0000
120平方的话300A发热很厉害了的,个人感觉150的差不多
09-08-15 22:57
21楼
编辑
引用
管理
bi19760120168
本人认为用120或150比较好
09-08-15 23:26
22楼
编辑
引用
管理
zjb868
建议使用3*150的铜芯电缆
09-08-16 17:07
23楼
编辑
引用
管理
A888333
用3*150+1的就可以了
09-08-18 09:02
24楼
管理
mjj19671025
该帖内容不符合相关规定!
09-08-18 22:53
25楼
管理
zhou8030
该帖内容不符合相关规定!
09-08-19 13:09
26楼
编辑
引用
管理
邓华春
你说的焊机是多大的功率呢,焊机是冲击性负载还要折算的,150千瓦功率三相最少要150平方的线了
09-08-20 23:47
27楼
编辑
引用
管理
412620800
120够了
09-09-27 22:41
28楼
编辑
引用
管理
张明197442
3*150平方毫米的铜芯线
09-09-27 22:56
29楼
编辑
引用
管理
weiweixing
铜心120的 120米长都可以
09-09-28 09:47