10楼
编辑
引用
管理
lwcccf
个人认为7楼说的有道理
09-08-10 09:03
11楼
编辑
引用
管理
chengjun77
8楼的朋友:(单相电器很正常!A+B+C的电流=N电流)
在三相平衡的情况下,A+B+C的电流=0,A+B+C的电压=0;
在三相不平衡的情况下,零线有电流也有电压。
09-08-10 10:10
12楼
编辑
引用
管理
servo@driver
三相不平衡啦!
要么三相电源有缺相,要么是负载不平衡,要么就是零线有断路.
09-08-10 11:03
13楼
编辑
引用
管理
raojian
零线有断路
09-08-10 11:07
14楼
编辑
引用
管理
知道一点
查你的控制电路,是不是在任何情况下,都是A,B,C均匀分布“电热丝”。
09-08-10 19:00
15楼
编辑
引用
管理
A888333
我也遇到过这个事 原因就是 我们自己穿电缆时不小心把电缆胶皮搞破了 外面又是套的铁管 引起漏电 全厂配电柜接地都有电 可危险哦 做电工可要小心点呀
09-08-14 15:03
16楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
三相不平衡时吧
09-08-14 22:54
17楼
编辑
引用
管理
KSNW120867
三相不平衡啦!
09-08-15 01:36
18楼
编辑
引用
管理
hbczyzh
三相负载不平衡,尽量使负载均匀分布在三相上。
09-08-15 16:46
19楼
编辑
引用
管理
qingjunfa
负载分配不平衡导致中性点偏移,要不然有短路现象。正常情况下如果负载平衡的话中性线应该电流接近于0.
09-08-15 21:22