主题:请教西门子编译错误的问题,在线等
点击:3321 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
wjs18356
我在1个网络中编写2个输出线圈或多个输出线圈,编译时就会提示错误,而在一个网络中只编写一个输出线圈就不会出错了,为什么啊,这样很麻烦的
最后修改:
2009-8-6 8:56:53
09-08-06 08:08
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;一个网络中允许多个输出;
你把你的程序贴个图上来;
09-08-06 08:24
2楼
编辑
引用
管理
wjs18356
麻烦你了,谢谢
09-08-06 08:32
3楼
编辑
引用
管理
wjs18356
帮忙看看吧
09-08-06 08:36
4楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
wjs18356
在 2009-8-6 8:36:28 发言
【内容省略】
即使在三菱的软件中,也不会允许这样做。
所谓的单Network中多个输出是指单个Network的多个并联输出。
为何所有的PLC都会如此?因为在梯形图中,对于分支节点需要使用到堆栈,而如果同一个Network中拥有多个单独输出的话,会造成逻辑上的紊乱。
但是不同的是,如果你使用STL语言,那么允许你在一个Network中实现多个单独输出,这和日系不同,这也就是为什么西门子的STL语言不能100%转换为LAD的原因。
09-08-06 09:22
5楼
编辑
引用
管理
wjs18356
不是很明白,谢谢了
09-08-06 09:30
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;这个要分成三个网络;
09-08-06 12:13
7楼
编辑
引用
管理
long447008923
对呀你的程序那样编是会出错呀,分成三段就行了。
09-08-06 13:12
8楼
编辑
引用
管理
wjs18356
明白了,谢谢
09-08-06 13:36
9楼
编辑
引用
管理
lwcccf
明白了就好,不過軟件做的也不好,像這種情況就不應該能編程。一編就出錯,不要能編進去,又不能編譯。
09-08-06 13:54