主题:这样接线对吗?

点击:3604 回复:34

6、7脚不行的。是报警的,等到温度达到设定值时6、7脚输出电压,固态动作,但温度下降后,6、7脚还输出电压,固态依旧输出。
09-08-05 21:25
我按照图中接线,也不能正常工作。因为温度没到达设定值时,4、5脚输出DC9V电压,外部固态触点接通。但当温度到达设定值后,4、5脚输出DC4V电压,外部固态触点依然接通。搞得我一头雾水,我估计应该是这温控器选型不当,或外部固态输入端应该选用DC9V以上的。大家认为呢?
09-08-05 21:34
45脚输出的是调频方波信号(pwm),所以4v是对的。。。只需要调节一下pi值就行了
09-08-05 21:39
我也得是对的呀,上面写的是SSR,就是接固态继电器的.
09-08-05 22:49
应该是对的
09-08-06 07:34

引用 陈景廉 在 2009-8-5 21:34:20 发言【内容省略】

现在的主要问题是在温控,用温控的常开触点就行了,当温控通电时,固态工作,温度到达设定值时,固态断开。很简单的。
09-08-06 08:46
楼上说的正确啊
09-08-06 11:08
感觉你说的有道理,但是我找不到说明书
09-08-06 22:11
温控器是带PID调节的,13楼说得对,输出的是PWM波,接近温度时占空比小些,你用电流表量下电流就知道了,温差大时,输出大些电流大些,接近温度时,输出小些,电流就小些,你了解下PID原理就知道了
09-08-08 22:30
这样是对的!6-7应该是报警输出啊!
09-08-09 02:33