主题:RS232问题

点击:1482 回复:10

我用FX1n与keyence LS做通讯,发一个4D30出去,可那收到的不是4D30,请问高手
09-08-03 21:32
keyence LS是什么?
09-08-04 08:28
那你收到的是什么,用个最简单的程序试下,其它不相关的程序先不考虑,这样容易找问题
09-08-04 08:41
LS 是KEYENCE 的一个传感器,我测试时用FX1n发指令,用PC的超级终端或串口调试软件监控,PC收到的是00 00 00 00.
09-08-04 21:28
已经解决,但数据不好处理,FX1n连浮点运算的没!
09-08-06 22:30

引用 huangwushan 在 2009-8-6 22:30:15 发言【内容省略】

FX1N、FX1S是没有浮点运算,要用浮点功能,可以选用FX3U、FX3G的
09-08-07 17:02
已经搞定
09-09-03 21:42
浮点运算
09-09-05 11:36
呵呵;FX2N/FX3系的才支持浮点运算;
09-09-05 14:50
又温习知识了!
09-09-08 10:06