登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:有在办公楼做维修电工的同行吗

点击:3173 回复:21

我们有栋写字楼三相五线.每层大约1千平方米.需要我们给每层装电表.(不包括空调电量,因为已经有中央空调).想请教下1千平方的办公楼一般负载有多少安培电流.装多大的电表,谢谢.
补充说明,办公楼尚没入住,不知道负载大小.需提前装电表.只能根据经验计算了,我请教问题是通常是装多大的电表.
再补充,需要已经投入使用的办公楼同行,测量的实际电流.我想应该与我的大楼有相似之处吧
最后修改:2009-7-29 23:19:09
09-07-28 22:39
30*3(100)的数字电表
在大的话就得加互感器了
09-07-28 22:57
首先计算每层的总负荷,总负荷乘以1.5就是总电流了,你再选电表,再就是你的电表要看是用互感器的还是不要用互感器的。
09-07-28 22:58
关键是要知道总的功率是多少
09-07-28 23:10
用电量跟面积没有关系。实际算一下功率,电流超过100安就要用互感器了。
09-07-28 23:11
1千平方米,大概有40几间房间。按每房间有电脑3个,打印机1个计算,照明3个灯计算。估计够用了。电脑按2A算。打印机和照明按2A算。总共一间房间按4A算。总共160A.然后乘以系数0.8-1之间。则是128-160A之间。平均到三相负载上,则电流在40-50A之间。
09-07-29 02:46
多少层啊,三相电进来还得配电呢?
09-07-29 08:30
我在超市工作我的经验告诉我你应把照明和动力分开
你的照明需要多少照度?动力里面是否有大功率的用电器?
我们照明是125KW的预留功率动力是200KW(2千平米的营业面积)
我们预留的比较大你可以根据你那的情况减少一些(大点好放心为以后留好增容的空间)
09-07-29 08:37
想请教下1千平方的办公楼一般负载有多少安培电流.装多大的电表
跟面积是没关系,主要看你的负载是多大。
09-07-29 08:40
建筑住宅一般是80-90平是4.5KW
可是公共建筑办公的好象只能看看负荷了
09-07-29 10:39

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯