登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:维修变频器的朋友请问这个变频器是什么问题??
点击:5903 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
0001
我认为有这几种可能,如果你接电机,肯定是变频器与电机连接的地方没接好出现220V供电这样肯定过载.另一种就是你那台变频器的电流整定电阻变位器没调好,再就是变频器真的坏了-----那只好从哪来,到哪儿去了
04-08-29 10:37
11楼
编辑
引用
管理
qjan
过压保护
04-08-29 19:35
12楼
编辑
引用
管理
xiouxian
真的很感动,谢谢大家对我的关注,在不回贴就对不起大家了,关于这个问题我也查过好多次,我没有接马达就出现OL,为此我找过好多变频器说明书,都说是过载,
不过,现在那个变频器我已给人家修了,如果修好了,我一定把告诉大家是什么原因!
在一起的谢谢大家。
04-08-29 19:51
13楼
编辑
引用
管理
JOHNCHEN1972
OVER LOAD,有可能IGBT坏啦,或许检测回路有问题,不知对不对
04-08-31 16:44
14楼
编辑
引用
管理
xiouxian
大家好,先谢谢大家的帮助,
那台变频器我拿回来了,我问过了,是IGBT驱动模块坏了。型号是EXB 841
04-09-09 21:44
15楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
04-09-10 09:52
16楼
编辑
引用
管理
wangbingmei
引用
JOHNCHEN1972
在 2004-8-31 16:44:00 发言
【内容省略】
04-09-10 20:17
上一页
上一页
工控新闻
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
深圳首条人形机器人中试产线投运
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
西门子携手 NVIDIA,将 AI 芯片验证加速至万亿周期级
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
智驱新质 融创未来——和利时探索智能化赋能新型工业化新路径
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
更多新闻资讯