主题:弱弱问
点击:1933 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
yangyang4121
为什么两个电流表串接在一起,显示的电流要比单独用一个小很多啊。
09-07-23 16:23
1楼
编辑
引用
管理
xujingshu
你的表是属于直接串入负载的那种吗?还是接在互感器上的
如果直接串入负载的那种,你能确保此时的实际电流与一个表时是一样的话,那就是你表有问题了
09-07-23 17:12
2楼
编辑
引用
管理
yangyang4121
是接在互感器上的,一个在控制室,一个在现场,估计有250M左右。考虑是否是线损,还是其他情况。接一个都是好的,串起来就小很多了。
09-07-23 17:27
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
应该是线路长了
09-07-23 18:53
4楼
管理
chengling123
该帖内容不符合相关规定!
09-07-23 19:20
5楼
编辑
引用
管理
互感器2008
你一定是接成并联了。
09-07-23 19:44
6楼
编辑
引用
管理
小笑笑
是不是回路的输出负荷大于电流互感器的额定负荷了吧,你在电流互感器二次出线处串二个表试试.
09-07-24 09:36
7楼
编辑
引用
管理
骑着上帝去流浪
你说的情况我碰到过,250米距离太远,线损过大,造成此现象。要把导线加大会发现电流会增大,2电流表要串接,计算好距离和线损先择合适导线才能达到要求
09-07-24 10:53
8楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
是一个互感器,两个电流表串接吗?
如果这样的话,应该与线损无关的啊
不是很明白,希望有高手给说一下
09-07-27 21:44
9楼
管理
大灰灰
该帖内容不符合相关规定!
09-07-28 09:36
上一页
下一页
工控新闻
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
更多新闻资讯