登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:接触器吸合不良什么原因?
点击:27341 回复:79
楼主
编辑
引用
管理
nhsl
在电动机单向转动控制线路中,发现将负载取下来时吸合正常而接上负载时发出嗒嗒嗒的吸合声,将接触器取下来各处经过细致的处理后,又将控制线路检查过了,各器件触点打磨过了又经过万用表检查过接触良好,还是没有发现根本原因,难道是线圈有问题?电源电压正常,不好意思到这里来请教一下高手,我该怎么办?谢谢
最后修改:
2004-8-19 20:19:58
04-08-19 19:22
1楼
编辑
引用
管理
lizhongcun
是不是电网质量不是太好,当接上负载是,引起电压下降。
04-08-19 20:19
2楼
编辑
引用
管理
nhsl
可是其他一些大功率电机同样也是这样控制,为什么能正常运行?
04-08-19 20:22
3楼
编辑
引用
管理
2066825
试试在接触器线包两端并联 几UF——十几UF 的电容。
04-08-20 08:10
4楼
编辑
引用
管理
宝贝塌塌鼻
看看接触器的短路环,衔铁
04-08-20 08:38
5楼
编辑
引用
管理
lhkyxd
电源容量小了
04-08-20 09:36
6楼
编辑
引用
管理
wangbingmei
看看是不是你把380的接触器接成220了!
04-08-20 12:21
7楼
编辑
引用
管理
xiayuboy0377
先换一个试一下,如果还是这样那就是线路了.否则那就接触器了
04-08-20 13:43
8楼
编辑
引用
管理
zhangshixi
用螺丝刀来回推两下,里面有锡的话会产生上述原因,再不行象楼上说的那样
04-08-20 13:54
9楼
编辑
引用
管理
kelegzw
检查一下铁芯是否有油污或者是铁芯的短路环有断路.
04-08-20 15:22
上一页
下一页
工控新闻
e络盟现货供应 TE Connectivity 全新自动化解决方案
中控技术入选《2024长三角商业创新样本》,以工业AI构建产业“质变x智变”新路径
工业大模型应用进入广泛探索阶段,多方入局进入“百家争鸣”时代
西门子关于美国解除近期对中国EDA出口限制的声明
曝特斯拉暂停人形机器人生产,修改设计
霍尼韦尔发布AI辅助数字化套件 推动工业从自动化向自主化转型
Wolfspeed 1700 V MOSFET 技术,助力重塑辅助电源系统的耐用性和成本
霍尼韦尔成功举办首届中国增长峰会 集全球智慧共筑本土创新
更多新闻资讯